Trasformatore primario multiplo
Trasformatore primario multiplo
Ho un trasformatore con un primario multiplo. Ho il comune e le prese a 100, 120, 220 e 240. E' logico supporre che la presa a 240V abbia una resistenza maggiore? E le altre via via diminuendo?
Re: Trasformatore primario multiplo
Sì, anche se non proporzionalmente.
L'avvolgimento fino a 120V ha solitamente un diametro maggiore (e quindi una resistività minore) per via della maggior corrente assorbita, e più sottile da 120 fino a 240.
L'avvolgimento fino a 120V ha solitamente un diametro maggiore (e quindi una resistività minore) per via della maggior corrente assorbita, e più sottile da 120 fino a 240.
Re: Trasformatore primario multiplo
Si, le resistenze son tipo 10, 12, 32 e 36.
Re: Trasformatore primario multiplo
Esattamente, la corrente è proporzionale al quadrato del diametro del cavo e la resistività ne è inversamente proporzionale, difatti:
- da 0 a 100V hai 10 Ohm
- da 120V a 220V hai metà corrente e 20 Ohm
- da 0 a 100V hai 10 Ohm
- da 120V a 220V hai metà corrente e 20 Ohm